2019-04-09 点击量:465 字体:
分享到:


一、装置的一般问题


1、装置的安全净距


装置的整个结构尺寸,是综合考虑设备的外形尺寸、运行维护、巡视、操作、检修、运输的安全距离及运行中可能发生的过电压等因素而决定的。


装置各部分之间,为确保人身和设备的安全所必须的空间最小距离,称为安全净距。在这一距离下,无论是正常最工作电压或出现内、外过电压时,都不致使空气间隙击穿。


2、敞露在空气中的屋内、外装置各有关部分之间的最小安全净距,分A, B, C, D, E五类。其中,最基本的是A值,其他几类安全净距,是在A1的基础上再考虑一些其他实际因素而决定。


1 .B值 B1=A1+750;B2=A1+70+30;B3=A1+30


2 .C值 C=A1+2300+200


3 .D值 D=A1+1800+200


4. E值 35kV及以下为4000mm, 60kV及以上为4500-5500 mm。


二、辽源干式变压器厂家对装置的基本要求


(1)节约用地。


(2)保证运行可靠。


(3)保证人身安全和防火要求。


(4)安装、运输、维护、巡视、操作和检修方便。


(5)在保证安全前提下,布置紧凑,力求节省材料和降低造价。


(6)便于分期建设和扩建。


三、屋外装置的分类及特点


(一)、分类


1、按安装地点分


1)屋内式


允许的安全净距小,可分层布置,占地面积较小;检修、巡视、操作条件好 ;外界污秽空气对电器影响小,减少维护工作量 ;房屋建筑投资大,但户内设备价格较低 。


2)屋外式


土建工作量和费用小,建设周期短 ;扩建方便 ;相邻设备间距较大,便于带电作业 ;占地面积大 ;受外界环境影响,设备运行条件差,须加强绝缘 ;不良气候对维修和操作有影响 。


如:


(1)低型装置:设备直接放在地面基础上,母线布置度较低,设备设有围栏。


(2)中型装置:所有电器都安装在同一水平面内,并装在一定度(2~2.5mm)的基础上。按照隔离开关的布置方式可分为普通中型和分相中型。


(3)半型和型装置:仅将母线与断路器、电流互感器等重叠布置,称为半型装置。


(4)型装置: 将两组母线重叠布置的,称为型装置。


2、按组装方式分


1)装配式


2)成套式


电器布置在封闭或半封闭的金属外壳中,相间和对地距离可以缩小,结构紧凑,占地面积小 ;减少现场安装工作量,缩短建设周期,也便于扩建和搬迁 ;运行可靠性,维护方便 ;耗用钢材多,费用。


(二)、特点


&nbshttp://maoming.gjttw.com/p;1、基本特点


(1)土建工作量和费用较小,建设周期短;


(2)扩建比较方便;


(3)相邻设备之间距离较大,便于带电作业;


(4)占地面积大;


(5)受外界环境影响,设备运行条件较差,需加强绝缘


(6)不良气候对设备维修和操作有影响。


屋外装置是将所有设备和母线都装设在露天的基础、支架或构架上。屋外装置的结构形式,除与主接线、电压等级和设备类型有密切关系外,还与地形地势有关。根据设备和母线布置的度,屋外装置可分为中型、半型和型等三类。


(三)、应用


1、35kV及以下


1)屋内式


2)3~10kV多采用成套式装置。


2、110kV及以上


1)屋外式


2)110~220kV有特殊要求时也可采用屋内式


3)可以采用SF6全封闭组合电器。


(四)、型号


1、 1.中型装置


(1)普通中型装置。


中型装置布置的特点是:


(1)所有电器都安装在同一水平面上,并装在一定度的基础上(约2一2 .5m)


(2)母线稍于电器所在的水平面。普通中型装置的母线和电器完全不重叠。


普通中型的优点是:


1)布置较清晰,不易误操作,运行可靠;


2)构架度较低,抗震性能较好;


3)检修、施工、运行方便,且己有丰富经验;


4)所用钢材少,造价较低。


普通中型的缺点主要是占地面积较大。


普通中型布置也可采用管形母线和钢筋混凝土环形杆与镀锌钢梁组成的构架。


(2)分相中型装置。


所谓分相布置,是指母线隔离开关分相直接布置在母线的正下方。


分相中型的优点是:


1)布置清晰、美观,可省去中央的门型构架,并避免使用双层构架(指型装置),减少绝缘子串和母线的数量;


2)采用硬母线(管形)时,可降低构架度,缩小母线相间距离,


进一步缩小纵向尺寸;


3)占地少,较普通中型节约用地1/3左右。


分相中型的缺点主要是:管形母线施工较复杂,且因强度关系不能上人检修;使用的柱式绝缘子防污、抗震能力差。


分相中型布置也可采用软母线方式。


适用:中型装置普遍应用于110-500kV电压级。普通中型一般在土地贫脊地区或地震烈度为8度及以上的地区采用;中型分相软母线方式可代替普通中型;中型分相硬母线方式只宜用在污秽不严重、地震烈度不的地区。


2.型装置。双母线带旁路母线的型装置还有单框架、双框架类型。


(1)型装置的特点是:


1)各母线和电器分别安装在几个不同度的水平面上,旁路母线与断路器、电流互感器等电器重叠布置,隔离开关之间重叠布置;


2)一组主母线与另一组主母线重叠布置,主母线下没有设备。


型装置的优点是:


1)充分利用空间位置,布置最紧凑,纵向尺寸最小;


2)占地只有普通中型的40%-50%,母线绝缘子串及控制电缆用量也较普通中型少。


型装置的缺点是:


1)耗用钢材较中型多15 % - 60%;


2)操作条件比中型差;


3)检修上层设备不方便;


4)抗震能力较中型差。


(2)型装置的适用范围是:


型装置主要应用于220kV电压级的下述情况:(产农田或地少人多地区;场地狭窄或需大量开挖、回填土石方的地方;原有装置需扩建,而场地受到限制。


110kV电压级中采用较少,在330kV及以上电压级不采用。


不宜用在地震烈度为8度及以上地区。


3.半型装置。


半型装置布置的特点是:


1)与型类似,各母线和电器分别安装在几个不同度的水平面上被抬的母线(可以是主母线或旁路母线)与断路器、电流互感器等部分电器重叠布置;


2)与型不同,一组母线与另一组母线不重叠布置。


半型装置布置的特点是:


1)与型类似,各母线和电器分别安装在几个不同度的水平面上被抬的母线(可以是主母线或旁路母线)与断路器、电流互感器等部分电器重叠布置;


2)与型不同,一组母线与另一组母线不重叠布置。


半型装置的优点是:


1)布置较中型紧凑,纵向尺寸较中型小;


2)占地约为普通中型的50%^-70%,耗用钢材与中型接近;


3)施工、运行、检修条件比型好;


4)母线不等布置,实现进、出线均带旁路较方便。


半型装置的缺点与型类似,但程度较轻。


半型装置的适用范围是:


半型装置应用于110-220kV电压级,主要应用于110kV电压级,而且除污秽地区、市区和地震烈度为8度及以上地区外,110kV装置宜优先选用屋外半型。


四、屋内装置


(一)、屋内装置的特点


(1)安全净距小,并可以分层布置,占地面积小;


(2)维护、巡视和操作在室内进行,不受外界气象条件影响,方便;


(3)设备受气象及外界有害气体影响小,可减少维护工作量;


(4)建筑投资大。


(二)、屋内装置布置型式


(1)三层式。三层式是把所有的设备分别布置在三层(三层、二层、底层)中,它适用于6-10kV出线带电抗器的情况,其中断路器、电抗器分别布置在二层和底层。


优点是:安全、可靠性,占地面积小。


缺点是:结构复杂,施工时间长,造价,运行、检修不大方便。


(2)二层式。二层式是把所有的设备分别布置在两层(二层、底层)中,它适用于6-10kV出线带电抗器及35-220kV的情况,其中前者是将断路器和电抗器都布置在底层。


优点是:造价较低,运行、检修较方便。


缺点是:占地面积有所增加。


(3)单层式。单层式是把所有的设备都布置在底层,它适用于6-10kV无出线电抗器以及35-220kV的情况。


优点是:结构简单,施工时间短,造价低,运行、检修方便,如容量不太大,通常可采用成套辽源干式变压器。


缺点是:占地面积大。


五、成套装置的特点


(1)结构紧凑,占地面积小;


(2)运行可靠性,维护方便;


(3)安装工作量小,建设周期短,而且便于扩建和搬迁;


(4)消耗钢材较多,造价较。